巴中变压器维护及常见故障处理方法
巴中变压器是一种将变量转换为可传送的标准化输出信号的,而且其输出信号与变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数)。主要用于工业过程参数的测量和控制,巴中变压器常用于流量的测量。巴中变压器是基于力平衡原理工作的,它是由测量和转换两部分组成.巴中变压器分为电动、气动、巴中变压器,电动的标准输出信号主要为0~lOmA和4~20mA(或1~5V)的直流电信号。气动的标准输出信号主要为20~l00kPa的。不排除具有特殊规定的其他标准输出信号。巴中变压器维护巴中变压器的维护工作主要包括以下几个方面:(1)巡回检查①指示情况,示值有无异常;②气动巴中变压器气源是否正常;③电动巴中变压器电源电压是否正常;④发现并及时处理松动的接线和紧固件;⑤查看巴中变压器供电是否正常;⑥查看巴中变压器(包括导压管、阀门)有无泄漏、损坏、腐蚀。(2)定期维护①定期检查零点,定期进行校验;②定期进行排污、排凝、放空。(3)设备检查①检查巴中变压器盖的“O形环有无损伤和老化,不许有异物附着在螺纹处;②用肥皂水检查过程接口有无流体泄漏;③检查使用质量,达到准确、灵敏,指示误差、静压误差符合要求,零位正确;④零部件完整无缺,无严重锈垢、损坏,铭牌清晰无误,紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固;⑤技术资料齐全、准确,符合管理要求。巴中变压器常见故障与处理:1、故障现象: 无输出故障原因:导压管的开关是否没有打开(处理方法: 打开导压管开关)故障原因:导压管路是否有堵塞(处理方法: 疏通导压管)故障原因:电源电压是否过低(处理方法: 将电源电压调整至24V)故障原因:输出回路是否有断线(处理方法: 接通断点)故障原因:电源是否接错(处理方法: 检查电源,正确接线)故障原因:内部接插件接触不良(处理方法: 查找处理)故障原因:若是带表头的,表头损坏(处理方法: 更换表头)故障原因:电子器件故障(处理方法: 更换新的电路板或根据使用说明查找故障 )2、故障现象: 输出过大故障原因: 导压管中有残存液体、气体(处理方法: 排出导压管中的液体、气体)故障原因: 输出导线接反、接错(处理方法:检查处理)故障原因: 主、副杠杆或检测片等有卡阻(处理方法:处理)故障原因: 内部接插件接触不良(处理方法:处理)故障原因: 电子器件故障(处理方法:更换新的电路板或根据使用说明查找故障)故障原因: 传感器损坏(处理方法:更换巴中变压器)故障原因: 实际是否超过巴中变压器的所选量程(处理方法:重新选用适当量程的巴中变压器)3、故障现象: 巴中变压器输出过小故障原因: 巴中变压器电源是否正常(处理方法: 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,巴中变压器负载的输入阻
www.gjttw.com/抗应符合RL≤(巴中变压器供电电压-12V)/(0.02AΩ )故障原因: 输出导线接反、接错(处理方法:检查处理)故障原因: 实际是否超过巴中变压器的所选量程(处理方法:重新选用适当量程的巴中变压器)故障原因: 传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片(处理方法:需发回生产厂家进行修理)4、故障现象:输出不稳定故障原因: 导压管中有残存液体、气体(处理方法:排出导压管中的液体、气体)故障原因: 被测介质的脉动影响(处理方法:调整阻尼消除影响)故障原因: 供电电压过低或过高(处理方法:调整供电电压至24V)故障原
变压器厂家/因: 输出回路中有接触不良或断续短路(处理方法:检查处理)故障原因: 接线松动、电源线接错(处理方法:检查接线)故障原因: 电路中有多点接地(处理方法:检查处理保留一点接地)故障原因: 内部接插件接触不良(处理方法:处理)故障原因: 传感器损坏(处理方法:更换巴中变压器)5、故障现象:指示不正确故障原因: 巴中变压器电源是否正常(处理方法:如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,巴中变压器负载的输入阻杭应符合RL≤(巴中变压器供电电压-12V)/(O. 02A)C1)故障原因: 参照的值是否一定正确(处理方法:如果参照表的精度低,则需另换精度较高的表)故障原因: 指示的量程是否与巴中变压器的量程一致(处理方法:指示的量程必须与巴中变压器的量程一致)故障原因: 指示的输入与相应的接线是否正确(处理方法:指示的输入是4~20mA的,则巴中变压器输出信号可直接接人;如果指示的输入是1~5V的则必须在指示的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入巴中变压器的输入)故障原因: 巴中变压器负载的输入阻抗应符合RL≤(巴中变压器供电电压- 12V)/ (0. 02A)n (处理方法:如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等)故障原因: 多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路(处理方法:如果开路则:①不能再带其他负载;②改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪)故障原因: 相应的设备外壳是否接地(处理方法:设备外壳接地)故障原因: 是否与交流电源及其他电源分开走线(处理方法:与交流电源及其他电源分开走线)故障原因: 传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片(处理方法:需发回生产厂家进行修理)故障原因: 管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响(处理方法:需清理杂质,并在接口前加过滤网)故障原因: 管路的是否过高,传感器的使用是- 25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内(处理方法:加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命)。